CliffyLIN Опубликовано 4 Октября 2015 Опубликовано 4 Октября 2015 Хелп!!! Летом утеплял чердачное перекрытие в доме минватой. Пирог следующий. Снизу вверх: пароизоляция, минвата 150мм, пароизоляция. Сегодня залез на чердак и обомлел! Под пароизоляцией на поверхности ваты сплошь крупные капли воды (конденсат). Больше вокруг печной трубы и над спальной комнатой (там постоянно конвектор шпарит). В толще ваты капель нет. Содрал к чертям верхний слой пароизоляции, смахнул, где возможно капли с ваты.Просохнет ли поверхность минваты до зимы (температура на улице от нуля до +7, чердак ветилируемый неотапливаемый)? Или ставить на чердак обогреватель для просушки ваты? Необходимо ли в дальнейшем накрывать утеплитель какой-либо пароизоляцией или мембраной (планирую делать утепленную отапливаемую мансарду) или просто сделать зазор между ватой и полом? Блин, и какого вообще хрена на поверхности ваты выпал конденсат? Чердак сухой, крыша не течет, с первого этажа пар не проникает (пароизоляция снизу ваты в пироге). Что-то я "малость" расстроился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГСГ Опубликовано 4 Октября 2015 Опубликовано 4 Октября 2015 Может не той стороной положил пароизоляцию?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 4 Октября 2015 Опубликовано 4 Октября 2015 Тоже об этом думал, но нет. Сторона та. Может сама пароизоляция - дерьмовая? Вот это очень даже может быть. Какого ... конденсат вообще в утеплителе выпадает? Может слой толстый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 4 Октября 2015 Опубликовано 4 Октября 2015 Когда образуется конденсат?Вспомни бутылку водки из морозильника...На ХОЛОДНЫЙ предмет попал ТЕПЛЫЙ воздух.Наоборот (холодный воздух на теплый предмет) конденсата не бывает.Убрать конденсат - вытяжка под коньком.ЗЫ А пленка , той стороной лежит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 4 Октября 2015 Опубликовано 4 Октября 2015 Когда образуется конденсат?А пленка , той стороной лежит?Если бы я знал, когда он образуется! ))) Не заглядывал на чердак недели две. До этого было все ОК. Пленка лежит той стороной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГСГ Опубликовано 4 Октября 2015 Опубликовано 4 Октября 2015 Когда образуется конденсат?Вспомни бутылку водки из морозильника...На ХОЛОДНЫЙ предмет попал ТЕПЛЫЙ воздух.Наоборот (холодный воздух на теплый предмет) конденсата не бывает.Убрать конденсат - вытяжка под коньком.ЗЫ А пленка , той стороной лежит?Вот!!!Вентиляция.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 4 Октября 2015 Опубликовано 4 Октября 2015 Если бы я знал, когда он образуется! ))) Не заглядывал на чердак недели две. До этого было все ОК. Пленка лежит той стороной.Я ж тебе и пишу:теплый воздух встретился с холодной пленкой и выпал конденсат..что бы не выпадал надо его вытягивать в самой верхней точке, т.е. под коньком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 4 Октября 2015 Опубликовано 4 Октября 2015 Вот!!!Вентиляция....Я ж писал - вентилируемый чердак! теплый воздух встретился с холодной пленкой и выпал конденсат..что бы не выпадал надо его вытягивать в самой верхней точке, т.е. под коньком.ОК, убедил )))) Делать то что? Какую-либо пароизоляцию стелить на вату? Или прямо по ней пол чердака стелить (с вент. зазором, конечено)?Если конденсат образуется на внутренней стороне пленки, какой смысл вытягивать воздух под коньком? На чердаке то сухо, он не жилой, вентиляции (щели в фронтонах )))) хоть отбавляй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
фес Опубликовано 4 Октября 2015 Опубликовано 4 Октября 2015 Тоже также эксперементировал. На бане.Конденсата море на верхних досках, дом по старинке до утеплил- глиняное молоко+опилок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 4 Октября 2015 Опубликовано 4 Октября 2015 На чердаке то сухо, он не жилой, вентиляции (щели в фронтонах )))) хоть отбавляй.Паш. Воздух не бывает абсолютно сухим. Тем более, у нас Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 4 Октября 2015 Опубликовано 4 Октября 2015 (изменено) Не случайно в основном конденсат около теплой трубы и теплой комнаты. Как на стекле лобовом. Пароищоляция должна лежать цветной стороной наружу, то есть к мин вате ничего не пускать, а от нее выпускать. Продуй ее ртом, так ли она действует. Если мин вата намокнет это не катастрофа, главное чтоб она проветривалась.... Изменено 4 Октября 2015 пользователем therapeFt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 5 Октября 2015 Опубликовано 5 Октября 2015 Утеплитель высох. Слава богу! Остается вопрос, стоит ли накрывать какой либо пароизоляцией или мембраной вату в дальнейшем или стелить доски пола прямо поверх утеплителя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 5 Октября 2015 Опубликовано 5 Октября 2015 (изменено) Утеплитель высох. Слава богу! Остается вопрос, стоит ли накрывать какой либо пароизоляцией или мембраной вату в дальнейшем или стелить доски пола прямо поверх утеплителя?Если стелить доски, то надо накрывать.А если не стелить доски, то там не пароизоляция должна быть, а ветрозащита. Может в этом всё дело? Изменено 5 Октября 2015 пользователем repz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 6 Октября 2015 Опубликовано 6 Октября 2015 Если стелить доски, то надо накрывать.А если не стелить доски, то там не пароизоляция должна быть, а ветрозащита. Может в этом всё дело?Если накрывать, то чем? Пароизоляция, конденсат, капли с потолка меня не устраивают ))))А при чем здесь ветрозащита??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 6 Октября 2015 Опубликовано 6 Октября 2015 (изменено) Нельзя накрывать утеплитель на чердаке!!!Снизу вверх: пароизоляция, утеплитель, воздух (чердак) антиконденсатная пленка, кровля. В чердаке вент устройства (решётки, аэраторы и т.д. У меня утеплителя на бане 250 мм. Чтоб ходить внутри бросил две доски. Так вот, зимой особенно, под ними вода когда топлю, а потом лёд. И это неизбежно(( Изменено 6 Октября 2015 пользователем инженер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 6 Октября 2015 Опубликовано 6 Октября 2015 Если накрывать, то чем? Пароизоляция, конденсат, капли с потолка меня не устраивают ))))А при чем здесь ветрозащита???Паша, всё чисто теоретически!!!Когда у тебя чердак холодный и не используемый, то вату закрывают сверху ветрозащитой, как я понимаю просто прикрыть. У ветрозащиты , может я опять не правильно называю , больше влагопроницаемость чем у пароизоляции и влага попавшая снизу проще уходит вверх. Если же ты прикроешь досками пола, то сама плёнка не будет такой холодной (контрастно холодной) и на ней не должен собираться конденсат. А вот какую конкретно плёнку и какой стороной тут надо думать . Когда я этим занимался плёнок ещё не было или почти не было и они были неоправданно дороги. Мы клали с двух сторон пергамин, сверху для защиты ваты от влаги с пола, например при мытье. Между прочим я разбирал и до утеплял как то пол и не помню чтобы вата была мокрой. Ещё у меня есть подозрение что у тебя по трубе получилась вентиляция и пары попадают в вату, а после конденсируются на плёнке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 6 Октября 2015 Опубликовано 6 Октября 2015 Не надо накрывать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 6 Октября 2015 Опубликовано 6 Октября 2015 Не надо накрывать!Чего не надо??? Паша хочет постелить пол и сделать жилую мансарду! И что ты предлагаешь класть пол прямо на вату? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 6 Октября 2015 Опубликовано 6 Октября 2015 Я думаю прямо на вату класть пол в любом случае не лучшая идея. )))Вот, если создать вентзазор, кинув между полом и ватой брусок по лагам сечением около 50х50, а сверху постелить пол из доски. Тут надо покумекать. Хммм...Что-то у меня в свете последних событий доверия ко всякого рода влаго-, паро-, ветрозащитам существенно поубавилось. Может правда пергамином застелить. Дешево и сердито. Насколько я понимаю он обладает неплохой паропроницаемостью вкупе с влагозащитой. Или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 6 Октября 2015 Опубликовано 6 Октября 2015 Я думаю прямо на вату класть пол в любом случае не лучшая идея. )))Вот, если создать вентзазор, кинув между полом и ватой брусок по лагам сечением около 50х50, а сверху постелить пол из доски. Тут надо покумекать. Хммм...Что-то у меня в свете последних событий доверия ко всякого рода влаго-, паро-, ветрозащитам существенно поубавилось. Может правда пергамином застелить. Дешево и сердито. Насколько я понимаю он обладает неплохой паропроницаемостью вкупе с влагозащитой. Или нет?Вентзазор под полом в любом случае хорошо!Но без изоляции ваты я бы делать не стал. Пергамин влагозащитой точно обладает, а про паропроницаемость ничего сказать не могу.Но в любом случае доски сверху изменят ситуацию. Спасут или нет не знаю, но изменят точно. (я про сплошной пол) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 6 Октября 2015 Опубликовано 6 Октября 2015 Если комната будет тёплой (отапливаемой) то нужно класть плёнку. Если холодным чердаком то будет мокнуть покрытие. Если только ПОПРОБОВАТЬ сделать вент зазор, вырезать вент решетки в насилие, дав влаге уходить (вспомните старые дома)А плёнки работают, если вода собирается. Вопрос в правильном применении. Гладкая сторона к утеплитель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 7 Октября 2015 Опубликовано 7 Октября 2015 Если комната будет тёплой (отапливаемой) то нужно класть плёнку. Если холодным чердаком то будет мокнуть покрытие. Если только ПОПРОБОВАТЬ сделать вент зазор, вырезать вент решетки в насилие, дав влаге уходить (вспомните старые дома)А плёнки работают, если вода собирается. Вопрос в правильном применении. Гладкая сторона к утеплительА разве не гладкая задерживает воду? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 7 Октября 2015 Опубликовано 7 Октября 2015 Ну а если по размышлять? Где задержится вода на гладкой или шершавой?Мы всегда кладем гладкой к утеплитель. Я видел крышу скатную где ширшавая была к утеплитель - она текла зимойзимой т.к. не уходила сквозь пленку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 7 Октября 2015 Опубликовано 7 Октября 2015 Но в любом случае доски сверху изменят ситуацию. Спасут или нет не знаю, но изменят точно. (я про сплошной пол)Кинул сверху ваты старые двери и щиты от шкафов, чтоб можно было ходить. Так вот, под ними абсолютно сухой утеплитель, несмотря на то, что они лежат непосредственно на лагах, соприкасаясь с ватой. Фиг знает. То ли конденсат впитывается в щиты (что маловероятно), то ли щиты отсекают холодный воздух и конденсат не выпадает. Если комната будет тёплой (отапливаемой) то нужно класть плёнку. Если холодным чердаком то будет мокнуть покрытие. Если только ПОПРОБОВАТЬ сделать вент зазор, вырезать вент решетки в насилие, дав влаге уходить (вспомните старые дома)Комната будет утепленной со всех сторон (правда вряд ли ватой ) , но постоянно не отапливаемой. Так называемая гостевая комната. Есть необходимость, включил конвекторы, нет необходимости, стоит без отопления. Может купить специальную мембрану? У нее паропроницаемость в разы выше, чем у пароизоляционной пленки. Правда и стоит она подороже..А вот вентиляционные решетки в полу - это реально выход!!! Как же я сам не допер? Под шкафами, столами, кроватями понаделать и вентиляция утеплителя обеспечена! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 7 Октября 2015 Опубликовано 7 Октября 2015 Соответственно вентиляцию помещения надо предусмотреть. Только недопонял а потолок чердака тоже утеплен? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 7 Октября 2015 Опубликовано 7 Октября 2015 Пока нет, но планируется, естественно. Я же изначально писал про планы сделать жилую мансарду. Соответственно скаты крыши будут утепляться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
грызун Опубликовано 8 Октября 2015 Опубликовано 8 Октября 2015 какой толщины у вас слой ваты? интересно просто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 8 Октября 2015 Опубликовано 8 Октября 2015 ... Пирог следующий. Снизу вверх: пароизоляция, минвата 150мм, пароизоляция. ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 9 Октября 2015 Опубликовано 9 Октября 2015 Для Мурманска не мало ваты да ещё для бани? Или это летний вариант? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 9 Октября 2015 Опубликовано 9 Октября 2015 Это не баня. )) Ваты не маловато. Вариант не летний. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 10 Октября 2015 Опубликовано 10 Октября 2015 Жираф большой - ему видней.У вас температура как у нас. Если считать толщину утеплителя для Челябинска стена 175, кровля 220.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Чебоксары Опубликовано 21 Июля 2017 Опубликовано 21 Июля 2017 может у вас большой коэффициент теплопроводности у материала? Коэффициент / Толщина утеплителя 0,035 / 150 мм; 0,04 / 180 мм; 0,044 / 200 мм; 0,045 / 205 мм; 0,046 / 210 мм; 0,047 / 215 мм; 0,05 / 225 мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
32 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.