kostyanski Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 господа-электрики извините за тупой вопрос подскажите что это за хрень слева рядом с 3-мя автоматами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timophey Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 Похоже на дифф.автомат на 30мА. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timophey Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 Добил однолинейку не прошло и года Просьба оценить бывалых ... 13 автоматов на один вводной - не многова-то? Там плохо читается мощность на вводе. Что стоит на самом верху? Понял только, что однофазный ввод. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyanski Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 Похоже на дифф.автомат на 30мА. а что он дает зы. и еще вопрос на стиральную машинку нужно ставить УЗО или нет , розетка для стиралки подключена через распр. коробку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timophey Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 а что он дает зы. и еще вопрос на стиральную машинку нужно ставить УЗО или нет , розетка для стиралки подключена через распр. коробку УЗО можно поставить на все автоматы сразу. На машину ставят как раз на 30мА. Не обязательно отдельный автомат для нее. Можно задействовать от душевой кабины. Только будешь включать технику не одновременно, чтобы не вышебло. У меня у подруги джакузи с парной стоит в квартире, так она во всю возможную технику отключает, чтобы не вышебало вводной автомат - мощности не хватает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyanski Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 УЗО можно поставить на все автоматы сразу. На машину ставят как раз на 30мА. Не обязательно отдельный автомат для нее. Можно задействовать от душевой кабины. У меня нет душевой кабины Машина подключена НЕ на отдельный автомат, там же еще пара розеток практически не используемых и два маломощных ночника Не меня вообще интересует необходимость УЗО? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 господа-электрики извините за тупой вопрос подскажите что это за хрень слева рядом с 3-мя автоматами Это скорее всего выключатель нагрузки. На УЗО и диф. автомат не похоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 зы. и еще вопрос на стиральную машинку нужно ставить УЗО или нет , розетка для стиралки подключена через распр. коробку Стиралка где стоит? Если в ванной, то лучше поставить. Только не узо, а лучше диф.автомат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyanski Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 Стиралка где стоит? Если в ванной, то лучше поставить. Только не узо, а лучше диф.автомат. В ванной Ок пну электрика из ТСЖ пусть ставит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timophey Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 Это скорее всего выключатель нагрузки. На УЗО и диф. автомат не похоже. Там надпись есть 0,03А! И схема на нём нарисована с пипкой автомата и нейтралью. В ванной Ок пну электрика из ТСЖ пусть ставит Место в щитке должно быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 В ванной Ок пну электрика из ТСЖ пусть ставит Слышал реальный случай, как девушка сидя в ванной, коснулась корпуса стиральной машины, у которой было повреждение эл. изоляции. Наповал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 Там надпись есть 0,03А! И схема на нём нарисована с пипкой автомата и нейтралью. Сорри, надпись упустил, поторопился... Тогда да.. А вверху кнопка "Тест"? Но я таких диф. автоматов в линейке ИЭК не встречал... Костя, там надо бы по месту глянуть - какую линию защищает это чудо. А может он на вводе стоит, тогда все линии защищены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Orion76 Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 13 автоматов на один вводной - не многова-то? Там плохо читается мощность на вводе. Что стоит на самом верху? Понял только, что однофазный ввод. Так 8 квт всего Причем нагрузку ограничивает счетчик Наверху стоят обычный на 63А и диф тоже на 63А Зачем не пойму Вроде одного дифа должно хватать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timophey Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 Слышал реальный случай, как девушка сидя в ванной, коснулась корпуса стиральной машины, у которой было повреждение эл. изоляции. Наповал... Все моё детство и молодость пользовались в семье стиральной машиной отечественного производства. Сама по себе машина хорошая была, но ставить и вынимать из маленькой ванной надоедало, оставляли с расчетом узенького прохода, чтобы протиснуться к раковине. Так, вот, машина била током изрядно. Причем, при отжиме или каких-то особых режимах. Режимы эти были малопредсказуемы и часто о них вообще забывали. Проявлялись в самые неожиданные моменты, когда руки намылил и выходить из ванной никак нельзя. Било током сестру, меня, да и всех в семье. Потом у этой машины люки барабана (вертикальная загрузка) открылись внизу при отжиме. Пришлось воспользоваться двумя нехилыми ломами, чтобы разжать корыто в котором стоит барабан и вынуть белье. Гайки все почему-то оказались скрученными и разобрать по человечески не получилось. Машину заказали новую, по телефону и на следующий день её привезли. Работает до сих пор с 98-го года. Стираем, в среднем, один раз в сутки. Ванну тоже переделали , объединив с с/узлом в небольшую комнату. Так что теперь не тесно и машина током не бьет. УЗО стоит, но на всю ванну сразу. kostyanski. Удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 Так 8 квт всего Причем нагрузку ограничивает счетчик Наверху стоят обычный на 63А и диф тоже на 63А Зачем не пойму Вроде одного дифа должно хватать Счётчик ограничивает? Интересно... Два вводных автомата конечно нафик не нужны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 ... Так, вот, машина била током изрядно. Причем, при отжиме или каких-то особых режимах. Тут уж как повезёт.... По какому пути ток пойдёт - никому не известно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timophey Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 Так 8 квт всего Причем нагрузку ограничивает счетчик Наверху стоят обычный на 63А и диф тоже на 63А Зачем не пойму Вроде одного дифа должно хватать Интересно, что за счетчик. У меня получилось при таком автомате - все 13кВт. Я бы столько групп не плодил - смысла в этом особого нет. Но тут уж как сами кабельные линии протянули. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyanski Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 (изменено) Слышал реальный случай, как девушка сидя в ванной, коснулась корпуса стиральной машины, у которой было повреждение эл. изоляции. Наповал... Из моей ванны дотянуться до машинки может только мутант, там 1,5 метра))))Сорри, надпись упустил, поторопился... Тогда да.. А вверху кнопка "Тест"? Но я таких диф. автоматов в линейке ИЭК не встречал... Костя, там надо бы по месту глянуть - какую линию защищает это чудо. А может он на вводе стоит, тогда все линии защищены. Кнопка есть но вроде ничего не написано Глянуть фиг знает как там все закрыто кожухом Зы. А еще вопрос нафига на нем 2 клавиши Изменено 15 Апреля 2013 пользователем kostyanski Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 Кнопка есть но вроде ничего не написано Глянуть фиг знает как там все закрыто кожухом Зы. А еще вопрос нафига на нем 2 клавиши Попробуй кнопку нажать. Ну для этого надо кожух снять (4 винтика открутить) и по проводам посмотреть. Разрывает и фазу и ноль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Orion76 Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 (изменено) Счётчик ограничивает? Интересно... Два вводных автомата конечно нафик не нужны. А что такого http://www.incotexcom.ru/m203_2t.htm С лимитом по нагрузке так что тут автомата на 40 А было-бы достаточно Я поначалу тоже увидел 63 А обрадовался, оказалсь рано( Изменено 15 Апреля 2013 пользователем Orion76 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyanski Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 Попробуй кнопку нажать. Ну для этого надо кожух снять (4 винтика открутить) и по проводам посмотреть. Разрывает и фазу и ноль. Сперва скажи чего будет))) Понял, завтра посмотрю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 А что такого http://www.incotexcom.ru/m203_2t.htm А нафига такие навороты? Сперва скажи чего будет))) Ну ты же технарь! Неужели тебе не интересно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ReNatalia Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 Слышал реальный случай, как девушка сидя в ванной, коснулась корпуса стиральной машины, у которой было повреждение эл. изоляции. Наповал... А это ты к чему, можешь расшифровать ? Для неэлектриков, у которых машина рядом с ванной и стирает иногда в момент принятия оной . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 А это ты к чему, можешь расшифровать ? Для неэлектриков, у которых машина рядом с ванной и стирает иногда в момент принятия оной . А к тому, что лучше перестраховаться и установить защиту на линию питания стиралки. Мизерная вероятность получить электротравму - но в любом случае вероятность... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyanski Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 Ну ты же технарь! Неужели тебе не интересно? Неа, с электрикой не интересно, я до сих пор не понимаю как керосин по проводам течет))) А это ты к чему, можешь расшифровать ? Для неэлектриков, у которых машина рядом с ванной и стирает иногда в момент принятия оной . Надр ставить дифавтомат или узо, а то может убить при повреждении изоляции Ну я так понял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgen555 Опубликовано 15 Апреля 2013 Опубликовано 15 Апреля 2013 (изменено) Добил однолинейку не прошло и года Просьба оценить бывалых http://yadi.sk/d/oOHa20yT42lGs Номинал вводного автомата 63А, а это 14 кВт. Не много ли для квартиры? Я не про расчеты, а про реалии. А сечение жил, идущих от стояка на счетчик 10, а скорее всего 6 квадрат. Ток автомата должен быть по хорошему меньше тока узо, у тебя узо 63/100. Я бы поставил 50А максимум. Перемычки в щите планируется выполнить ПВ1 сечением 4 квадрата? Лучше применить гребенки специальные, тем более они совсем недорогие. Почему не защищены узо розетки кухни, детской и гостинной? при этом духовка, варочная панель и пмм защищены отдельными дифами. Экономичнее было бы поставить на все розеточные линии одно узо 63а/30мА. Автоматы на кондиционеры поменял бы на двухполюсные и по 20А (пусковые токи), да и на освещение тоже. Спросите нафига? - , например во внешнем блоке кондея (одного из трех) в результате неисправности отгорел ноль и соприкоснулся с корпусом. Что призойдет? Сработает вводное узо. Как будете искать неисправность, тем более, что пока не знаете, что дело с внешним блоком кондея? Причину найдете отключая по одному "нулевые" проводники. Хорошо, если это произошло днем, и дома есть мужик, котрый понимает где копать. То же и со светом. Ремонт закончен, вешаете люстру, предварительно отключив автомат. Но на конце провода все равно есть "рабочий" ноль и земля, они соприкасаются и срабатывает вводное узо. Или отгорел/отлетел/обломился провод в патроне люстры и соприкоснулся с корпусом. Случается такое редко, но бывает. Применяя двухполюсный автомат имеем возможномть полностью отключить неисправной потребитель от сети. на варочную панель автомат 25А, тем более кабель 3*4, потребители ванной защитить дифом 16А/10мА или отдельным узо (наприме легранд 08906) в паре с автоматом 16А. Второй вариант значительно дешевле. Изменено 15 Апреля 2013 пользователем Evgen555 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgen555 Опубликовано 16 Апреля 2013 Опубликовано 16 Апреля 2013 13 автоматов на один вводной - не многова-то? Там плохо читается мощность на вводе. Что стоит на самом верху? Понял только, что однофазный ввод. Какая разница, сколько автоматов? Можно на каждую лампочку вывести на отдельный автомат и автоматов будет штук 30-40. Но потребляемая мощность останется прежней...Машина подключена НЕ на отдельный автомат, там же еще пара розеток практически не используемых и два маломощных ночника Не меня вообще интересует необходимость УЗО? Обязательна установка УЗО+автомат или дифавтомат. http://www.electro-mpo.ru/article22.htmlТак 8 квт всего Причем нагрузку ограничивает счетчик Наверху стоят обычный на 63А и диф тоже на 63А Зачем не пойму Вроде одного дифа должно хватать ... "Наверху" в твоей же схеме стоит вводной автомат на 63 и узо 63/100. Для защиты линий освещения, кондиционеров... применяю двухполюсные одномодульные автоматы Legrand DX 06012...Они дорогие - 600р., редко где продаются. В Москве есть в МПО "Электромонтаж" http://www.electro-mpo.ru/card2967.html , но не во всех магазинах. Из аналогов нашел только ВА 47+N (EKF), они совсем дешевые, их только собираюсь попробовать. Двухполюсных двухмодульных автоматов оч много, но места в два раза больше занимают, зато цена невысока. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyanski Опубликовано 16 Апреля 2013 Опубликовано 16 Апреля 2013 Обязательна установка УЗО+автомат или дифавтомат. http://www.electro-mpo.ru/article22.html ну дифавтомат у меня походу стоит на все линии заземление тоже есть, т.к. дом новый ну и розетка установлена дальше чем 0,6м от раковины и ванны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Orion76 Опубликовано 16 Апреля 2013 Опубликовано 16 Апреля 2013 ... "Наверху" в твоей же схеме стоит вводной автомат на 63 и узо 63/100. Я смотрю для всех новость что счетчиком лимитируют мощность ) Я полгода назад тоже удивлялся, привык на автоматы смотреть Однако при перегрузке отрубается именно счетчик вместе с линией Сам не проверял, соседи проверяли) На кой поставили 63 ампера мне тоже интересно??? Может быть потом продавать будут кому 8 квт мало Купите пж 10-12-14 ..... Меняют прошивку счетчика и вперед, автомат менять не надо Насчет УЗО на розетки.. не знаю не видел нигде Дифы на варочную, и духовку вроде понятно Опрокинули кастрюлю или чайник А в розетках надо постараться чтобы контакт получился... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timophey Опубликовано 17 Апреля 2013 Опубликовано 17 Апреля 2013 Какая разница, сколько автоматов? Можно на каждую лампочку вывести на отдельный автомат и автоматов будет штук 30-40. Но потребляемая мощность останется прежней. ... Разница большая. Кроме мощности существует еще и другие понятия. Например, селективности между ступенями, надежность всей ситемы. Чем больше устройсв - тем менее отказоустойчива система. Разброс по качеству компонентов тоже накладывает свой отпечаток - автоматы-то самые дешевые ставятся? Если 30-40 штук ставить, то имеет смысл ограничиться на вводе выключателем нагрузки, а автомат поставить ступенью выше в дальнем РЩ, за вводным кабелем. Старайтесь более широко мыслить, когда проектируете, иначе не понятно, какие цели преследует проект. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 18 Апреля 2013 Опубликовано 18 Апреля 2013 А что такого http://www.incotexcom.ru/m203_2t.htm С лимитом по нагрузке Сам такой счетчик купил или навязали? Я когда менял счетчик, то тоже на меркурий выбор пал, только 201АТ, еще специально у этих гадов разработчиков интересовался, чтоб он шибко умным не был... а то блин теперь все счетчики и графики и журналы ведут... нафик-нафик. А этот еще и с инфракрасным интерфейсом, да МСК разработки.... пока еще наши Питерские проверялы начнут с ноутами да программами для проверок ходить по домам...... т.т.т. надеюсь не скоро.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Orion76 Опубликовано 18 Апреля 2013 Опубликовано 18 Апреля 2013 Заложен сразу был по проекту дома У нас УК со своей подстанцией и энергию она продает, а не энергосбыт Вот и позаботились заранее) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 6 Июня 2013 Опубликовано 6 Июня 2013 Немного не по теме. Собираю щиток на столб(опору) для подключения. Подключать будет МОЭСК. Щиток имеет 2 дырки снизу. Я подключил входящий пакетник к счетчику сверху, то есть провода со столба, по моему мнению, воткнут снизу пакетника. Тут человек меня сбил с толку, что вход должен быть сверху выключателя, а выход снизу, то есть наоборот. Но по мне, мой вариант, гораздо удобней и логичней) Есть ли на эти нормы? Вопрос 2. Человек хочет бурить дырки в опоре перфоратором, для крепления щитка, маленькие дырки. А не чревато ли это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 6 Июня 2013 Опубликовано 6 Июня 2013 Щиток имеет 2 дырки снизу. Я подключил входящий пакетник к счетчику сверху, то есть провода со столба, по моему мнению, воткнут снизу пакетника. Тут человек меня сбил с толку, что вход должен быть сверху выключателя, а выход снизу, то есть наоборот. Но по мне, мой вариант, гораздо удобней и логичней) Есть ли на эти нормы? Перечитал 3 раза. Сломал моск. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 6 Июня 2013 Опубликовано 6 Июня 2013 (изменено) Перечитал 3 раза. Сломал моск. Ну извини. Приедет электрик из электросетей подключать участок(щиток на столбе) Вопрос - правильно ли я собрал щиток? Оставил для электрика вход снизу пакетника. Изменено 6 Июня 2013 пользователем Борис Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SDN Опубликовано 6 Июня 2013 Опубликовано 6 Июня 2013 Немного не по теме. Собираю щиток на столб(опору) для подключения. Подключать будет МОЭСК. Щиток имеет 2 дырки снизу. Я подключил входящий пакетник к счетчику сверху, то есть провода со столба, по моему мнению, воткнут снизу пакетника. Тут человек меня сбил с толку, что вход должен быть сверху выключателя, а выход снизу, то есть наоборот. Но по мне, мой вариант, гораздо удобней и логичней) Есть ли на эти нормы? Вопрос 2. Человек хочет бурить дырки в опоре перфоратором, для крепления щитка, маленькие дырки. А не чревато ли это? бурить можно-ввод к шкафу снизу,это связано с осадками-автоматы подключают по нормам сверху разводка снизу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 6 Июня 2013 Опубликовано 6 Июня 2013 Немного не по теме. Собираю щиток на столб(опору) для подключения. Подключать будет МОЭСК. Щиток имеет 2 дырки снизу. Я подключил входящий пакетник к счетчику сверху, то есть провода со столба, по моему мнению, воткнут снизу пакетника. Тут человек меня сбил с толку, что вход должен быть сверху выключателя, а выход снизу, то есть наоборот. Но по мне, мой вариант, гораздо удобней и логичней) Есть ли на эти нормы? Вопрос 2. Человек хочет бурить дырки в опоре перфоратором, для крепления щитка, маленькие дырки. А не чревато ли это? Тоже задавался этим вопросом и выяснил, что подключение простых автоматов д.б. как на схеме на автомате. То есть там толи пронумерованы контакты, то ли еще как-то обозначено. В обратную сторону автомат может не сработать. При этом УЗО и диффы универсальны Перечитал 3 раза. Сломал моск. Кстати, может протестируешь? Ты говорил, что шнайдера тестишь, АББ, попробуй развернуть автомат на 180 град. и протестировать.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 6 Июня 2013 Опубликовано 6 Июня 2013 Тоже задавался этим вопросом и выяснил, что подключение простых автоматов д.б. как на схеме на автомате. То есть там толи пронумерованы контакты, то ли еще как-то обозначено. В обратную сторону автомат может не сработать. При этом УЗО и диффы универсальны Для переменного тока глубоко пофиг, в какую сторону ему течь, тем более он меняет своё направление 50 раз в секунду.)))) Но есть свои правила.ПУЭ п. 3.1.6 3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. Неподвижный контакт всегда сверху. По схеме подключения - в России (СССР) было принято правило, по которому вход был сверху, а выход снизу. Это давало электрикам уверенность, что после выключения рубильника, можно работать с проводами снизу, а сверху - нельзя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 6 Июня 2013 Опубликовано 6 Июня 2013 В деревянные конструкции прятать электрокабель можно в двойной изоляции? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 6 Июня 2013 Опубликовано 6 Июня 2013 (изменено) В деревянные конструкции прятать электрокабель можно в двойной изоляции? в металлической трубе вроде правильно. у меня в самозатухающей пластиковой трубке, но это не надежно Изменено 6 Июня 2013 пользователем Борис Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 6 Июня 2013 Опубликовано 6 Июня 2013 В деревянные конструкции прятать электрокабель можно в двойной изоляции? Мастер Йодо? Любой кабель имеет двойную изоляцию изначально. Согласно правил - либо металлическая труба, либо металлорукав. Но я дома просто все провода замуровал в гипсокартон. Единственное. что использовал кабель NYM. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 7 Июня 2013 Опубликовано 7 Июня 2013 Но я дома просто все провода замуровал в гипсокартон. Единственное. что использовал кабель NYM. Гипсокартон не горит. Более того, его даже используют как огнезащитный материал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 7 Июня 2013 Опубликовано 7 Июня 2013 Гипсокартон не горит. Более того, его даже используют как огнезащитный материал Дааа? Не слышал... И какой предел огнестойкости он имеет? ))) Использовать-то как огнезащитный материал можно всё что угодно, включая бензин. ))) Только вот будет ли он являться этим материалом, согласно нормативов - большой вопрос. ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 7 Июня 2013 Опубликовано 7 Июня 2013 Дааа? Не слышал... И какой предел огнестойкости он имеет? ))) А ты сразу проверь лучше увидеть, чем услышать )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 7 Июня 2013 Опубликовано 7 Июня 2013 Бумага на КНАУФовском гипсокартоне горит очень неохотно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 7 Июня 2013 Опубликовано 7 Июня 2013 А ты сразу проверь лучше увидеть, чем услышать )))) Я не "разрушитель легенд". Бумага на КНАУФовском гипсокартоне горит очень неохотно. И чо? Это не говорит о том, что материал является огнестойким. Читайте нормативные документы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 7 Июня 2013 Опубликовано 7 Июня 2013 И чо? Это не говорит о том, что материал является огнестойким. Читайте нормативные документы. Я зимой на снег кидал кусок гипса и на нем разводил костер. Бумага горит очень неохотно))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 7 Июня 2013 Опубликовано 7 Июня 2013 (изменено) Я не "разрушитель легенд". И чо? Это не говорит о том, что материал является огнестойким. Читайте нормативные документы. +1 ! И почему наш народ уПорно пытается доказать, что они знают лучше, чем те, кто составлял Правила (не важно какие). Все ПУЭ, ПТЭЭПы пишутся кровью, как и ПДД, кстати! Ребят! Слушайте тех, кто с этим связан и отвечает за жизнь других (уголовно в том числе). У себя на даче можно творить всё, что угодно. Но оно Вам надо? Изменено 7 Июня 2013 пользователем Влаха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 7 Июня 2013 Опубликовано 7 Июня 2013 Я зимой на снег кидал кусок гипса и на нем разводил костер. Бумага горит очень неохотно))) В дурдоме валенок трахают любят и нахваливают. (с) И что? Ты в курсе, что в бумажном стаканчике можно вскипятить воду над открытым огнём? Бумага, сцуко, огнестойкая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 7 Июня 2013 Опубликовано 7 Июня 2013 Мастер Йодо? Ядрёна вошь... ))) Имеется ввиду, что жилы медные, которые в изоляции , ещё и в двойной изоляции одеты. ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
202 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.