Timophey Опубликовано 2 Августа 2013 Опубликовано 2 Августа 2013 И ещё один наверно совсем дурацкий вопрос на картинках инструкции к УЗО видно что соединяют шиной оба контакта однофазного блока , это как понимать? ... Это не одна шина. Это блок из параллельных шин. Контактики в ней выперают на разном удалении от задней стенки и чередуются. Там до 4-х линек в сборе бывает. У АВВ точно не знаю, а у Шнайдера - да. Просто, не коректно вид сбоку дан. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 2 Августа 2013 Опубликовано 2 Августа 2013 Раньше на УЗО были обозначения - сверху фаза вход и ноль вход, снизу фаза выход и ноль выход. Сейчас такого нет вроде. С чем связано - не знаю. сейчас я купил с такими обозначениями, если не мудрить и подключать сверху фаза справа? фазу с нулём соединять не рекомендую. ))) )))))) да я вроде и не собирался Это не одна шина. Это блок из параллельных шин. Контактики в ней выперают на разном удалении от задней стенки и чередуются. Там до 4-х линек в сборе бывает. У АВВ точно не знаю, а у Шнайдера - да. Просто, не коректно вид сбоку дан. я предположил что шина двойная, но куда тогда дальше по шине? Это конечно не самое главное, просто любопытно. на сейчас самое главное по этому узо, правая фаза???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 2 Августа 2013 Опубликовано 2 Августа 2013 сейчас я купил с такими обозначениями, если не мудрить и подключать сверху фаза справа? Обычно фаза слева. Но всё на твоё усмотрение, главное, чтобы всё было единообразно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 2 Августа 2013 Опубликовано 2 Августа 2013 Обычно фаза слева. Но всё на твоё усмотрение, главное, чтобы всё было единообразно. Да я по запаре напутал не справа, а слева , на 1\2 , правильно? Так говорят на узо питание схемы есть и при подключении наоборот сгорит схема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 2 Августа 2013 Опубликовано 2 Августа 2013 Так говорят на узо питание схемы есть и при подключении наоборот сгорит схема Не слышал про такое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 13 Августа 2013 Опубликовано 13 Августа 2013 теперь встал остро вопрос где по нормам должен находится счётчик. Есть какие то ограничения? Можно его самому переставить? Можно его разместить над дверью???? помогите кто может Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 13 Августа 2013 Опубликовано 13 Августа 2013 теперь встал остро вопрос где по нормам должен находится счётчик. Есть какие то ограничения? Можно его самому переставить? Дима, тебя на поисковиках забанили? ПУЭ тебе в помощь. п.1.5.29http://el-line.ru/articles_pue1.5.shtml Для домовых счётчиков высота установки 1,4 - 1.7 метра, если память мне не изменяет. Можешь конечно и под потолком, если с местными электриками договоришься. ))) И с теми, кто показания проверяет.)))) Переставить самому можно, но надо сразу (заранее) договариваться о пломбировке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 13 Августа 2013 Опубликовано 13 Августа 2013 Дима, тебя на поисковиках забанили? ПУЭ тебе в помощь. п.1.5.29http://el-line.ru/articles_pue1.5.shtml Для домовых счётчиков высота установки 1,4 - 1.7 метра, если память мне не изменяет. Можешь конечно и под потолком, если с местными электриками договоришься. ))) И с теми, кто показания проверяет.)))) Переставить самому можно, но надо сразу (заранее) договариваться о пломбировке У меня время за компом сейчас сильно ограничено , а электрика не единственное что надо выяснить К тому же я не всей информации доверяю и без спецподготовки не могу правильно оценить где лажа написана. Я тебе и другим соклубням больше доверяю Значит над дверью не получится , а я так надеялся. А пломбы у нас нет , да и подвинуть я хотел на длину проводов только. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 14 Августа 2013 Опубликовано 14 Августа 2013 Значит над дверью не получится , а я так надеялся. Строгость законов российских компенсируется лишь необязательностью их исполнения. (с) ))))) Если очень надо, то попробуй неофициально переговорить с тем, кто у вас показания контролирует - ему потом по стремянкам ползать. Больше никто тебе претензий по этому поводу высказать не сможет. Если не знаешь с кем разговаривать, то тупо перенеси весь щиток на длину проводов и поставь над дверью. Когда придут проверять показания - договаривайся на месте. ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
despo Опубликовано 4 Сентября 2013 Опубликовано 4 Сентября 2013 теперь встал остро вопрос где по нормам должен находится счётчик. Есть какие то ограничения? Можно его самому переставить? Можно его разместить над дверью???? помогите кто может Когда квартиру ремонтировал, менял всю электропроводку. Стены бетонные, канал до общего коридорного щита узкий. Решил, что проще поставить ящик (и наполнить его автоматами, УЗО и счетчиком) в моем коридоре и проложить от общего щита один кабель вместо пяти (эт если ничего не переносить). В своем коридоре ящик установил там, где он не мешает и где сходятся кабели со всей квартиры - под потолком. Получается, счетчик разместился на высоте 2,2-2,3м от уровня пола. Завел в ящик все кабели, поставил автоматы, счетчик, и т.д. самостоятельно. Оформил и оплатил (рублей 150 вроде стоило) вызов электрика из энергоконторы. Пломбы поставили без вопросов. Пломбировщику и тетенькам, которые за год-полтора приходили пару раз проверять показания, любезно предоставлял табурет. Так что все можно сделать самому. При выборе места установки руководствоваться по крайней мере здравым смыслом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wel27 Опубликовано 4 Сентября 2013 Опубликовано 4 Сентября 2013 Значит над дверью не получится , а я так надеялся. А пломбы у нас нет , да и подвинуть я хотел на длину проводов только. А кабель заменить религия не позволяет? Там всё под отвёртку и на резиновом коврике перчатках мона даже напругу не снимать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 4 Сентября 2013 Опубликовано 4 Сентября 2013 А кабель заменить религия не позволяет? Там всё под отвёртку и на резиновом коврике перчатках мона даже напругу не снимать А зачем менять кабель? Я кабель менял недавно. Сейчас перестановку сделали и счётчик мешает немного, точнее оказался не на месте. Думал подвинуть и расположить над дверным проёмом, там бы наверно не мешал. Туда хватает и нынешнего кабеля. Так что всё очень просто кроме одного: место ли счётчику над дверью? не опасно ли это? Пока оставил всё как есть, заменили только пробки-автоматы на автоматы (сколько было, теперь надо найти и докупить ещё три-четыре штуки и будет ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
despo Опубликовано 4 Сентября 2013 Опубликовано 4 Сентября 2013 место ли счётчику над дверью? не опасно ли это? Не вижу причин для опасений! Счетчик к стене будет хорошо прикручен - не отпадет? Провода оголенные не отвалятся от счетчика и не перегородят путь через дверь? Доступ к счетчику и автоматам есть? Включить, отключить, посмотреть показания можно? Случайное попадение кого либо к счетчику исключено? Главное безопасность и возможность обслуживания! Переносите и не переживайте! У меня в предыдущей квартире соседская дверь стояла вплотную (под 90град) к моей двери. Когда соседи открывали дверь, я свою не мог открыть. Стандартная планировка в пятиэтажке (серая панель) - вот это опасно. А электропроводка, как и отопление в стенах (разумеется все в своих каналах). Рано или поздно вода разъест трубы и оголит отопительные каналы. И хз, что случился, если эта вода попадет в "электро" каналы - это опасно. Про счетчк над дверью опасный случай никак не могу придумать. Разве что землетрясение случится и стены начнут рушиться, дык и то, при этом наддверное пространство скорее всего на каркасе двери удержится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wel27 Опубликовано 4 Сентября 2013 Опубликовано 4 Сентября 2013 А зачем менять кабель? Я кабель менял недавно. Сейчас перестановку сделали и счётчик мешает немного, точнее оказался не на месте. Думал подвинуть и расположить над дверным проёмом, там бы наверно не мешал. Туда хватает и нынешнего кабеля. Так что всё очень просто кроме одного: место ли счётчику над дверью? не опасно ли это? Пока оставил всё как есть, заменили только пробки-автоматы на автоматы (сколько было, теперь надо найти и докупить ещё три-четыре штуки и будет ) Кабель надо удлинить и установить щиток со счётчиком в доступном месте, дешевле выйдет. Проверяющие очень любят закрывать глаза за денешку и приходить будут часто и каждый раз другие. А щиток над дверью не опасно, если закрепить как следует и за контактами следить, чтоб провод под напругой не отгорел и не коснулся человека Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 4 Сентября 2013 Опубликовано 4 Сентября 2013 Да у меня дом деревянный, дверной проём самое подвижное место!!!! Проверяющие закалебутся вылавливать меня для проверки , у меня как сядут - так и слезут Страховщица после двух наездов обходит стороной. Администрация приезжала разводить нас на договора на мусор , видимо поняла что не выгорит и вроде успокоилась... Удлинять кабель бессмысленно, переносить больше некуда. Да и разносить счётчик и автоматы не вижу смысла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 Оформил и оплатил (рублей 150 вроде стоило) вызов электрика из энергоконторы. Пломбы поставили без вопросов. Просто повезло, что закрыли глаза. Необходимо получать новые ТУ, так как меняется схема электроснабжения. А для этого надо согласовывать проект. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
despo Опубликовано 5 Сентября 2013 Опубликовано 5 Сентября 2013 Просто повезло, что закрыли глаза. Необходимо получать новые ТУ, так как меняется схема электроснабжения. А для этого надо согласовывать проект. Эл. схема не меняется. Местоположение да. Я ж прежде чем делать, пообщался с энергосбытом, все выспросил. Они сказали - сами переносите, подключаете, потом вызываете от нас человека, он приходит и ставит пломбу. Усе. Про ТУ ни слова. Кстати, когда брат подключал электричество в частном доме, вот там выставляли ТУ и обязали поставить счетчик в металлическом ящике на внешней стене дома, чтобы инспектор из энергосбыта мог смотреть показания счетчика сам в любое время. Собсно так и сделал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 15 Октября 2013 Опубликовано 15 Октября 2013 Возник вопрос с подключением к электросети. На данный момент есть возможность подключения трехфазной или однофазной сети , какую лучше выбрать? Планируемый к постройке дачный дом (весна-осень), с подключением к газу... Ограничители по мощности не ставят. Трехфазные потребители не планируются. Подключение ( кабель, счетчик, и т,д,) трехфазной сети дороже. А вот есть ли преимущества ? :hmmm: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timophey Опубликовано 15 Октября 2013 Опубликовано 15 Октября 2013 Если трефазные потребители не планируются, то тв сам ответил на свой вопрос. Я бы, конечно, только трехфазку рассматривал. Из потрбителей сделать обогреватели можно, насосы. Это планы больше под зимний дом. Для дачи можно и обойтись, особенно , если не батарей отопления и в них проточного нагревателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 15 Октября 2013 Опубликовано 15 Октября 2013 Возник вопрос с подключением к электросети. На данный момент есть возможность подключения трехфазной или однофазной сети , какую лучше выбрать? Планируемый к постройке дачный дом (весна-осень), с подключением к газу... Ограничители по мощности не ставят. Трехфазные потребители не планируются. Подключение ( кабель, счетчик, и т,д,) трехфазной сети дороже. А вот есть ли преимущества ? :hmmm: Если средств хватает обязательно делай трёхфазное подключение, пока дают. У нас в своё время (очень давно) соседи подключали, сейчас мне очень надо, но подключить большая проблема. У тестя в садоводстве уговорил сразу сделать пока разрешали, пере плата незначительная, там даже не надо было ничего дополнительного делать, никто ничего не проверял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 15 Октября 2013 Опубликовано 15 Октября 2013 Если трефазные потребители не планируются, то тв сам ответил на свой вопрос. Я бы, конечно, только трехфазку рассматривал. Из потрбителей сделать обогреватели можно, насосы. Это планы больше под зимний дом. Для дачи можно и обойтись, особенно , если не батарей отопления и в них проточного нагревателя. Ну для сезонного проживания думаю обычные конвекторы или радиаторы электрические однофазные , если решим зимник все же строить , то газовое отопление... т.е. можно и трехфазку ,конечно, притянуть, на перспективу, но нет ли подводных камней при этом ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 15 Октября 2013 Опубликовано 15 Октября 2013 т.е. можно и трехфазку ,конечно, притянуть, на перспективу, но нет ли подводных камней при этом ? Камней нет. Кроме более дорогого счётчика. ))) Может быть ещё будут более строгие требования к контуру заземления. но это решаемо. Запас карман не тянет. (с) ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 15 Октября 2013 Опубликовано 15 Октября 2013 Если средств хватает обязательно делай трёхфазное подключение, пока дают. У нас в своё время (очень давно) соседи подключали, сейчас мне очень надо, но подключить большая проблема. У тестя в садоводстве уговорил сразу сделать пока разрешали, пере плата незначительная, там даже не надо было ничего дополнительного делать, никто ничего не проверял. А что значит пока дают? ...т.е. если подключу сейчас однофазку, зарегистрирую, то потом нельзя будет перекинуть кабели и перебрать щиток на 3-х фазку и перерегистрировать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 15 Октября 2013 Опубликовано 15 Октября 2013 А что значит пока дают? ...т.е. если подключу сейчас однофазку, зарегистрирую, то потом нельзя будет перекинуть кабели и перебрать щиток на 3-х фазку и перерегистрировать? а кто знает, как в нашем государстве правила меняются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 15 Октября 2013 Опубликовано 15 Октября 2013 Я бы, конечно, только трехфазку рассматривал. Из потрбителей сделать обогреватели можно, насосы. Это планы больше под зимний дом. ...Если средств хватает обязательно делай трёхфазное подключение, пока дают. .... Камней нет. Кроме более дорогого счётчика. ))) Может быть ещё будут более строгие требования к контуру заземления. но это решаемо. Запас карман не тянет. (с) )))а кто знает, как в нашем государстве правила меняются? Спасибо Ну значит буду ориентироваться на 3-х фазку Запас карман не тянет. (с) ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wel27 Опубликовано 15 Октября 2013 Опубликовано 15 Октября 2013 На дачах не редко выбивает фазу и тогда при однофазной сети ..опа ) Если нет ограничения по мощности, то бери 3ф лишними не будут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 15 Октября 2013 Опубликовано 15 Октября 2013 А что значит пока дают? ...т.е. если подключу сейчас однофазку, зарегистрирую, то потом нельзя будет перекинуть кабели и перебрать щиток на 3-х фазку и перерегистрировать? Потом могут сказать нет мощностей и т.д. или зарядить ценник и условия подключения неподъёмные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 16 Октября 2013 Опубликовано 16 Октября 2013 Ну значит буду ориентироваться на 3-х фазку Ну и правильно. Да и если в последствии на 1 фазу много мощности навесить, тоже не есть гуд. Да и про Ограничители по мощности не ставят. это далеко не так. Так как их либо сейчас не ставят, либо потом всем поставят нормативную опу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timophey Опубликовано 16 Октября 2013 Опубликовано 16 Октября 2013 Зимник с отоплением на газу - дело хорошее. Тут подумал, если проточные нагреватели сделать трехфазные - еще лучше, но электричество часто выключают. Аварии всякие случаются и в самый не подходящий момент. Восстановление может происходить и через несколько дней. Жить в таком доме будет не комфортно. Получается, что трехфазка излишество, но полезное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 25 Ноября 2013 Опубликовано 25 Ноября 2013 Вопрос по подключению к электричеству 3 фазы : Счетчик устанавливается на уличный столб, далее о него ведется на участок под землей 15метров к уличному же щитку. Кабель предлагают тащить медный 5х10мм2 , на участке ставят автомат 50А. Собственно вопрос достаточно ли сечения кабеля и какую мощность я реально получаю (потребители планирую по однофазному подключению)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 25 Ноября 2013 Опубликовано 25 Ноября 2013 Вопрос по подключению к электричеству 3 фазы : Кабель предлагают тащить медный 5х10мм2 , на участке ставят автомат 50А. Собственно вопрос достаточно ли сечения кабеля и какую мощность я реально получаю (потребители планирую по однофазному подключению)? 5*10 хороший кабель, тоолстенький ))) Достаточно. Если будет стоять 3-х фазный автомат на 50А, значит он "будет пропускать" не более 50А на каждую фазу. В реальности, для загородного дома (я уж не говорю, про дачу), 150А (всего) - это просто дохрена = в идеале 11кВт на фазу. то есть 1 фазный водогрей проточный на 8 кВт можно будет включить одновременно в 3-х санузлах и еще останется на теплые полы там же, чайник, утюг и т.п. Потребители планируешь как обычно (т.е. 4 (5) проводов к 1 розетке тянуть не надо). Делишь на группы: 1, 2, 3 этаж к примеру на 1,2,3 фазы соответственно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 25 Ноября 2013 Опубликовано 25 Ноября 2013 5*10 хороший кабель, тоолстенький ))) Достаточно. Если будет стоять 3-х фазный автомат на 50А, значит он "будет пропускать" не более 50А на каждую фазу. В реальности, для загородного дома (я уж не говорю, про дачу), 150А (всего) - это просто дохрена = в идеале 11кВт на фазу. то есть 1 фазный водогрей проточный на 8 кВт можно будет включить одновременно в 3-х санузлах и еще останется на теплые полы там же, чайник, утюг и т.п. Потребители планируешь как обычно (т.е. 4 (5) проводов к 1 розетке тянуть не надо). Делишь на группы: 1, 2, 3 этаж к примеру на 1,2,3 фазы соответственно Спасибо! Тогда соглашаюсь на такое подключение. Про потребителей понятно, а вот по мощности чего-то много получается, мне говорят что это 26 кВт , а если считать 3*11 это 33 получается? С однофазными я еще более менее разбираюсь , а Вот с 3 фазами и 5 проводами немного туплю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 25 Ноября 2013 Опубликовано 25 Ноября 2013 3 фазы это 15 квт, по 5 каждая фаза. То есть по 20- 25 ампер на фазу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 25 Ноября 2013 Опубликовано 25 Ноября 2013 Про потребителей понятно, а вот по мощности чего-то много получается, мне говорят что это 26 кВт , а если считать 3*11 это 33 получается? С однофазными я еще более менее разбираюсь , а Вот с 3 фазами и 5 проводами немного туплю... Слушай, я более точно не знаю. 50А=50*220=11 000 Вт... Там просто 2 нуля идет. По нормам теперь положено. И 3 фазных провода. Эти 2 нуля, я так понимаю всё равно на "1 болт" прикручивают, считай в доме у тебя уже не 2 нуля, а один Далее ты бы всё равно стал делить ту одну фазу (которую сначала хотел = однофазное подключение) на группы потребителей... так теперь не 1 фазу будешь делить на всех, а 3 фазы. Допустим у тебя в щитке будет 18 автоматов по 10А, раньше бы ты их все запитал от 1 провода, а теперь с 1-6 с белого фазного провода, 6-12 - с синего, 12-18 с коричневого - вот и все сложности ЗЫ: Я тоже не электрик ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 25 Ноября 2013 Опубликовано 25 Ноября 2013 ЗЫ: Я тоже не электрик ))) Вроде так сказали коэфф 0,8 т.е. если потребляю 3-х фазное то 26 с хвостиком по мощности, а если однофазное то по 11 мах на фазу. В общем, согласился на эти 26-33 кВт , и кабель, а там посмотрим... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 3 Декабря 2013 Опубликовано 3 Декабря 2013 Слушай, я более точно не знаю. 50А=50*220=11 000 Вт... Там просто 2 нуля идет. По нормам теперь положено. Дабы чуть уточнить... Итоговая нагрузка, если опираться на номинал АВ (50А), получается такая Р=50х380х√3=32,9 кВт Нет двух нулей. Есть ноль (нейтраль) N и защитное заземление PE. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 3 Декабря 2013 Опубликовано 3 Декабря 2013 Нет двух нулей. Есть ноль (нейтраль) N и защитное заземление PE. А это защитное заземление оно тоже с ТП приходит вместе с N?? Просто например ко мне идет ВЛ из 4-х проводного СИПа.... 5-го нету, но заземление собственное имеется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 3 Декабря 2013 Опубликовано 3 Декабря 2013 (изменено) Дабы чуть уточнить... Итоговая нагрузка, если опираться на номинал АВ (50А), получается такая Р=50х380х√3=32,9 кВт Нет двух нулей. Есть ноль (нейтраль) N и защитное заземление PE. Если , к выходным не занесет, поеду посмотрю, что навояли электрики... Вроде что 50*220*3фазы получается так же по мощности... или это мощность 32,9 при трехфазном подключении защитное заземление PE -если оно придет от столба -нужно ли делать дополнительный контур в доме? Изменено 3 Декабря 2013 пользователем КАММЕV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDREY_L Опубликовано 3 Декабря 2013 Опубликовано 3 Декабря 2013 защитное заземление PE -если оно придет от столба -нужно ли делать дополнительный контур в доме? Лучше наверно сделать - не звестно как сделано на столбе и когда оно там отгниет! Для себя ведь делаете наверно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 3 Декабря 2013 Опубликовано 3 Декабря 2013 Лучше наверно сделать - не звестно как сделано на столбе и когда оно там отгниет! Для себя ведь делаете наверно? т.е. на этот 5 кабель "положить" , а сделать проводку как если бы 4-е жилы приходило ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDREY_L Опубликовано 3 Декабря 2013 Опубликовано 3 Декабря 2013 50А на трехфазном это много, хотя если не заставляют платить за каждый кВт подключаемой мощности? Просто сейчас они (сети и сбытовые компании) любят ограничивать мощности в соотвествии с договором (а платишь за каждый подключаемый кВт) и заставляют ставить автоматический выключатель соответствующий мощности присоединения! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 3 Декабря 2013 Опубликовано 3 Декабря 2013 50А на трехфазном это много, хотя если не заставляют платить за каждый кВт подключаемой мощности? Просто сейчас они (сети и сбытовые компании) любят ограничивать мощности в соотвествии с договором (а платишь за каждый подключаемый кВт) и заставляют ставить автоматический выключатель соответствующий мощности присоединения! Ничего не заставляют, мы ставим максимальное ... единственно доплата за кабель 5х10мм2 . Можно было 5х6мм2 и 32А на вход. Решили на всяк случай заложится с запасом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDREY_L Опубликовано 3 Декабря 2013 Опубликовано 3 Декабря 2013 Ничего не заставляют, мы ставим максимальное ... единственно доплата за кабель 5х10мм2 . Можно было 5х6мм2 и 32А на вход. Решили на всяк случай заложится с запасом... А куда они на столбе 5-ю жилу подключать будут???? Там в лучшем случае СИП и обычно 3ф и ноль. В таком случае РЕ шину надо организовать в щитке дома и сделать свое заземление (нормальное)! Это мое мнение. Да и если ВЛ рядом с домом то обычно подключают по воздуху СИПом, на стене дома ставят щиток с вводным автоматом и с него уже кабелем идут внутрь дома к основному щитку (по крайней мере так встречал). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 3 Декабря 2013 Опубликовано 3 Декабря 2013 (изменено) А куда они на столбе 5-ю жилу подключать будут???? Там в лучшем случае СИП и обычно 3ф и ноль. В таком случае РЕ шину надо организовать в щитке дома и сделать свое заземление (нормальное)! Это мое мнение. Да и если ВЛ рядом с домом то обычно подключают по воздуху СИПом, на стене дома ставят щиток с вводным автоматом и с него уже кабелем идут внутрь дома к основному щитку (по крайней мере так встречал). У нас счетчик на столбе от него под землей тащат кабель к щитку на участок. Куда они 5-й кабель присоединяют уточню ... Свое заземление в доме естественно собираюсь делать. 5-й в щитке, получается не нужен вобще.... Изменено 3 Декабря 2013 пользователем КАММЕV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 3 Декабря 2013 Опубликовано 3 Декабря 2013 5-й в щитке, получается не нужен вобще.... Надо сначала разобраться, а потом выводы делать Но поскольку я не электрик, то не знаю, откуда этот 5-й идёт, "когда отгниёт", нужно ли его со своим заземлением объединять и т.п и т.д....... Повторюсь, у меня 4 провода приходят + свой собственный контур заземления.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 3 Декабря 2013 Опубликовано 3 Декабря 2013 Надо сначала разобраться, а потом выводы делать Но поскольку я не электрик, то не знаю, откуда этот 5-й идёт, "когда отгниёт", нужно ли его со своим заземлением объединять и т.п и т.д....... Повторюсь, у меня 4 провода приходят + свой собственный контур заземления.... Объединять, со своим думаю точно не стоит... а то если "когда отгниёт" придется всех остальных заземлять "через себя" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 вопрос ко всем профессионалам электрикам. ремонт закончили в квартире, установил почти все светильники. все лампы энергосберегающие. проблема в том что в двух светильниках стоят светодиодные, подключены они через переключатель (Легранд Анам с индикацией). так вот при выключенных выключателях - они мигают. я привык что такое может быть, но они мигают очень ярко. что посоветуете? (варианты с заменой ламп - сам догадался) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 (варианты с заменой ламп - сам догадался) Вариант замена выключателя на без индикации )))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDREY_L Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 Вариант замена выключателя на без индикации )))))))))) Самый верный! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 Вариант замена выключателя на без индикации ))))))))))Самый верный! Просто удалить светодиод в выключателе гораздо проще. ))))) Энергосберегающие лампы не могут использоваться с подобными выключателями, светодиодные тоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее