kostyanski Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 Мил человек ты все знаешь , подскажи, а бывают розетки с выключателем, по типу пилота, т.е. нажал кнопку обесточил розетку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 Вариант замена выключателя на без индикации )))))))))) ценник тяжелый - и так уже накопилось барахла меняного... а вот убрать светодиоды - тема. тока надо не сломать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 Мил человек ты все знаешь , подскажи, а бывают розетки с выключателем, по типу пилота, т.е. нажал кнопку обесточил розетку Чё-та не встречал таких. Только если какой-нибудь вставыш туда покупать... Надо поюзать каталоги электротехнических компаний. Или позвони в спец. магазины типа ЭТМ. а вот убрать светодиоды - тема. тока надо не сломать В принципе конструктив везде одинаков - диоды стоят на втычных контактах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 Мил человек ты все знаешь , подскажи, а бывают розетки с выключателем, по типу пилота, т.е. нажал кнопку обесточил розетку ну можно как вариант собрать розетку с выключателем рядом стоящие и закоммутировать розетку через выключатель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 Мил человек ты все знаешь , подскажи, а бывают розетки с выключателем, по типу пилота, т.е. нажал кнопку обесточил розетку Есть, для наружной проводки. Именно типа пилота на 2-3-4 гнезда, но редкость. ценник тяжелый - и так уже накопилось барахла меняного... а вот убрать светодиоды - тема. тока надо не сломать А ты дорогие то дизайнерские не покупай))))) Я как выключатели от АВВ по 700 с хреном рублей вижу, так подташнивает )))) Откуси 1 лапку у светодиода, да и дело с концом. Нада будет подсветка - спаяешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 ну можно как вариант собрать розетку с выключателем рядом стоящие и закоммутировать розетку через выключатель Можно. Только надо учитывать, что максимальный ток, на который рассчитан выключатель - 10 А (а многие и на 6 А). А вот нагрузка на розетки может быть до 16 А. Мысль продолжать? Есть, для наружной проводки. Именно типа пилота на 2-3-4 гнезда, но редкость. Да есть. Но если отключать питание под нагрузкой - её хватит на 1 раз. ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 Можно. Только надо учитывать, что максимальный ток, ... А про нагрузку разговора не было ))))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 А про нагрузку разговора не было ))))))))))) ну если рассматривать выключатель, как приложение к неиспользуемой розетке, то да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 Можно. Только надо учитывать, что максимальный ток, на который рассчитан выключатель - 10 А (а многие и на 6 А). А вот нагрузка на розетки может быть до 16 А. Мысль продолжать? Да есть. Но если отключать питание под нагрузкой - её хватит на 1 раз. ))) я думал это понятно тому кто заморачивается подобным... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 А ты дорогие то дизайнерские не покупай))))) Я как выключатели от АВВ по 700 с хреном рублей вижу, так подташнивает )))) Откуси 1 лапку у светодиода, да и дело с концом. Нада будет подсветка - спаяешь АНАМ Легранд, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (не выключатель) блок из 3 клавиш. цена как раз около 700р. для меня ещё проблема там в том что к 3м клавишам приходит 9 проводов и все их затолкать в коробку для меня оч тяжело. кстати поставил обычную энергосберегающую - не мигает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 ... кстати поставил обычную энергосберегающую - не мигает... быстро перегорит. кстати, в темноте присмотрись - мерцать должна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 5 Декабря 2013 Опубликовано 5 Декабря 2013 быстро перегорит. кстати, в темноте присмотрись - мерцать должна на даче все мерцают, второй год пошёл поменял 5 штук из 18... я просто боюсь снимать выключатель - потом обратно не засуну из-за большого количества провода. я 6 то проводков умудрялся передавить, а тут 9... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 5 Декабря 2013 Опубликовано 5 Декабря 2013 АНАМ Легранд, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (не выключатель) блок из 3 клавиш. цена как раз около 700р. для меня ещё проблема там в том что к 3м клавишам приходит 9 проводов и все их затолкать в коробку для меня оч тяжело. Я себе тоже переключателей понаставил на 1 этаж, поигрался ими и понял... баловство всё это )))) На 2 этаж уже не стал ставить ))) Но я шнайдеры ставил... двойной чегото 240 рублей был... Я же говорю, светодиод откуси и но проблемо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 6 Декабря 2013 Опубликовано 6 Декабря 2013 Я себе тоже переключателей понаставил на 1 этаж, поигрался ими и понял... баловство всё это )))) На 2 этаж уже не стал ставить ))) Но я шнайдеры ставил... двойной чегото 240 рублей был... Я же говорю, светодиод откуси и но проблемо тяжело засунуть провода, я сам не смог - просил электриков. на даче сам ставил, так передавил две или три розетки. И, я такого даже не разу не слышал, счётчик начал мотать. Т.е. уходил в землю! Проверили землю - а там фаза висит. Ну буду пробовать - делать нечего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 6 Декабря 2013 Опубликовано 6 Декабря 2013 А зачем тебе вообще тройной переключатель? Я даже представить не могу, где он может быть полезен... Одинарные - на лестницу например... Двойной, ну например в большую, нет в БОЛЬШУЮ спальню с двойной люстрой и каждому по переключателю к изголовью (хотя лучше маленькие бра повесить, чтоб 10 шагов по темноте не делать...) Куда тройной нужен? ЗЫЖ Кстати, у нас люстры с пультами ДУ продают уж (могу ошибаться) пару лет как. 2-х, 3-х режимные. Вот, это удобно. Из любого места комнаты управлять можно Тоже хочу себе такую прикупить.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 7 Декабря 2013 Опубликовано 7 Декабря 2013 Надо сначала разобраться, а потом выводы делать Загадочная душа российского электрика .... Вобщем сделали вот такую схему : Счетчик на столбе через дорогу верхний автомат 63A, нижний -50А Со столба до счетчика кабель 4х16 от столба 5 х 10 2 провода синий и желто зеленый соединены. далее под землей до щитка на счетчике . Ввод автомат 50A + по 2 автомата на фазу по 25 А. Синий (как понимаю 0) и желто-зеленый на отдельных клемных колодках разъединены. Т.е. как понимаю земли нет, а это 2 нулевых получилось? Фото : Щиток на столбе Раскрывающийся текст щиток на участке. Раскрывающийся текст ps на фоне домика соседа т.е. как и ранее писал на 5-й провод "кладу" и делаю собственное заземление дома ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 8 Декабря 2013 Опубликовано 8 Декабря 2013 Можно. Только надо учитывать, что максимальный ток, на который рассчитан выключатель - 10 А (а многие и на 6 А). А вот нагрузка на розетки может быть до 16 А. Мысль продолжать? Да есть. Но если отключать питание под нагрузкой - её хватит на 1 раз. ))) посмотрел у себя - на выключателях написано 16А. Это Анам старый который с овальными крышками... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 8 Декабря 2013 Опубликовано 8 Декабря 2013 т.е. как и ранее писал на 5-й провод "кладу" и делаю собственное заземление дома ... Ну, если решил положить, то прикрути его к синему, да и всего делов. А собственное заземление прикрутишь на освободившуюся шину PS: Если фундамент на винтовых сваях будешь делать, то соедини их всех арматурой - вот тебе и контур заземления будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 8 Декабря 2013 Опубликовано 8 Декабря 2013 Ну, если решил положить, то прикрути его к синему, да и всего делов. А собственное заземление прикрутишь на освободившуюся шину Я вот не понимаю зачем если на столбе они соединены , то на участке их разъединили ? Фактически получается, что просто 2 жилы 0-х пришло... Заземление планирую под крыльцом (классический треугольник), со сваями идея хорошая, вот только они с покрытием типа черной краски, т.что возможно контакта электрического с землей не получится ? или я не прав? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 Я вот не понимаю зачем если на столбе они соединены , то на участке их разъединили ? Фактически получается, что просто 2 жилы 0-х пришло... Заземление планирую под крыльцом (классический треугольник), со сваями идея хорошая, вот только они с покрытием типа черной краски, т.что возможно контакта электрического с землей не получится ? или я не прав? Я тоже не понимаю. Вижу только 1 объяснение, что по нормам положен 5 жильный, а до счетчика - другие нормы )))) Покрытие на винтовой части при заворачивании сотрется точно, а со временем и остальное проржавеет.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 (изменено) Я вот не понимаю зачем если на столбе они соединены , то на участке их разъединили ? Я так понимаю, ища логическое объяснение, для надежности. Оба щитка еще будут заземлены. Теперь представим что все оборудование будет однофазное. Получится по фазам по 50 А побежит а по нулю 150, если он один будет, если 2 нуля то по 75. А разъединили на щитке у дома тоже для надежности. От щитка мощная жила на землю должна пойти. Изменено 9 Декабря 2013 пользователем Борис Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 Оба щитка еще будут заземлены. Теперь представим что все оборудование будет однофазное. Получится по фазам по 50 А побежит а по нулю 150, если он один будет, если 2 нуля то по 75. А разъединили на щитке у дома тоже для надежности. От щитка мощная жила на землю должна пойти. Откуда знаешь? Может только 1, а может и вообще тот, где нет счетчика соединят (заземлят) с желто-зеленым и ...... Не, мне Сценик уже объяснил эту тему. Фазы во времени сдвинуты, так что по нулю 150 не побежит. Лучше представь, что будет, если ноль приходящий у счетчика отгорит.... А будет на всём заземленном оборудовании фаза (лампочку включил, а она не горит, обратно не выключил... так на нуле появилась фаза).... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDREY_L Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 При одинаковой нагрузке в каждой фазе (при трехфазном питании) ток в нулевом проводе = 0! При неравномерной нагрузке по фазам уже появится ток в нулевом проводе! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 Я так понимаю, ища логическое объяснение, для надежности. Оба щитка еще будут заземлены. ... разъединили на щитке у дома тоже для надежности. От щитка мощная жила на землю должна пойти. Это все что есть , ничего дополнительно делать не будут. Т.е. ввели на участок, а далее это мои проблемы. (Дома пока еще нет щиток стоит на границе участка ) К щитку на участок , мне тоже дачники , посоветовали вбить вот такую штуку . и повесить на шину с желто-зеленым . Но тогда я получается землю и синий ? Был там в субботу , соответственно электрика местного не застал, но посмотрел на соседних участках все аналогично моему устроено... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 Я вот не понимаю зачем если на столбе они соединены , то на участке их разъединили ? Фактически получается, что просто 2 жилы 0-х пришло... Заземление планирую под крыльцом (классический треугольник), со сваями идея хорошая, вот только они с покрытием типа черной краски, т.что возможно контакта электрического с землей не получится ? или я не прав? Это так называемое ленивое заземление. Если в одном месте уже N и PE соединены, то смысла их вешать на раздельные шины нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 мне тоже дачники , посоветовали вбить вот такую штуку . Меня на 1 фазу 5 квт электрики заставили арматурину 2 метра в землю вбивать для заземления щитка. И это я тоже объяснил себя как разгрузка общего нуля на столбе. 50 или больше домов берут по 25 ампер с каждого провода. Там эти проводочки на столбе не расчитаны на нагрузку если все по 25 ампер вкулючат. Фазы 3, а ноль один, ноль быстрее сдохнет. Вот и заставляют всех свой капитальный ноль делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 К щитку на участок , мне тоже дачники , посоветовали вбить вот такую штуку . А почему стержень то медный, а не позолоченный? ))))))))))) Вообще считаю, что надо проще к этому заземлению относится. Есть - хорошо, нету - еще лучше ))) Вот у меня Дед еще лет 35 назад проводку в доме сделал, никакого заземления (3-го провода в розетке) и чудненько всё работает т.т.т. и по сей день. Так же и в квартире. Дом наверное 80-х годов. Фаза, ноль. На кой мне эта земля?! )))))) Кстати, 1,5 метровые стержни из земли будут каждую весну вылезать..... А "дачникам" я бы посоветовал резко озаботиться молниезащитой. Тоже есть всякие дивайсы под -дцать косарей ))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wel27 Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 Есть такое понятие как выравнивание потенциалов и выполняется как правило в самой дальней точке подводящей линии перед потребителем путём электрического соединения нуля и заземления при наличии контура. Третий провод ЖЗ нужен при наличии УЗО, что является обязательным при сдаче объекта Ростехнадзору. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 Хочу поставить выключатель. Что нужно размыкать ноль или фазу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDREY_L Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 (изменено) Хочу поставить выключатель. Что нужно размыкать ноль или фазу? Фазу! Если имеете ввиду автоматический выключатель, то на вводе лучше поставить двухполюсный (однофазное питание) - будет размыкать и то и другое. Изменено 9 Декабря 2013 пользователем ANDREY_L Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wel27 Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 ... , посоветовали вбить вот такую штуку ... Это и есть контур заземления(для извращенцев ) можно заменить на металический 45х45 уголок приварив болтики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timophey Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 Хуже, когда вкапываешь контур на 380/ 220В, а совсем рядом контур вкопан на 220 кВ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDREY_L Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 Хуже, когда вкапываешь контур на 380/ 220В, а совсем рядом контур вкопан на 220 кВ. Где же вы обитаете - под ЛЭП что ли?? 220кВ вроде не часто встретишь, да и там обычно под ней ничего нет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wel27 Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 Хуже, когда вкапываешь контур на 380/ 220В, а совсем рядом контур вкопан на 220 кВ. Там молниезащита. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАММЕV Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 Кстати, 1,5 метровые стержни из земли будут каждую весну вылезать..... А "дачникам" я бы посоветовал резко озаботиться молниезащитой. Тоже есть всякие дивайсы под -дцать косарей ))))) Почему 1,5 метра? там 4х1,5 получается 6 метровый стержень + 0,5 метра заглублен Начнем строится, отловлю местного электрика -пытать буду... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 10 Декабря 2013 Опубликовано 10 Декабря 2013 Почему 1,5 метра? там 4х1,5 получается 6 метровый стержень + 0,5 метра заглублен А, извини, не прочитал, что они друг в друга вставляются.... 6 метров тяжело будет в землю загнать. Я на своем участке начал было уголки колотить... 3-х метровый не смог до уровня земли добить... а потом к 4-м винтовым сваям (что держат пристройку к дому) приварился и... готово. Естественно заземление я не тестировал.... Знаю, что оно есть и радуюсь )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 10 Декабря 2013 Опубликовано 10 Декабря 2013 А почему стержень то медный, а не позолоченный? ))))))))))) Вообще считаю, что надо проще к этому заземлению относится. Есть - хорошо, нету - еще лучше ))) Вот у меня Дед еще лет 35 назад проводку в доме сделал, никакого заземления (3-го провода в розетке) и чудненько всё работает т.т.т. и по сей день. Так же и в квартире. Дом наверное 80-х годов. Фаза, ноль. На кой мне эта земля?! )))))) А что, раньше в вилках приборов был третий контакт? Какие нагрузки были тогда и какие сейчас? Еще раньше вообще никакого электричества не было. И тоже все чудненько работало... что могло тогда работать... Естественно заземление я не тестировал.... Знаю, что оно есть и радуюсь )))) А вот зря. Заземление тогда работает, когда сопротивление его меньше 4 Ом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 10 Декабря 2013 Опубликовано 10 Декабря 2013 А что, раньше в вилках приборов был третий контакт? Какие нагрузки были тогда и какие сейчас? А вот зря. Заземление тогда работает, когда сопротивление его меньше 4 Ом. Растолкуй лучше, причем тут нагрузка? У меня и сейчас вон кипятильник 0,75кВт есть с 2-х контактной вилкой и чего? Если его "пробъет", то возможно поражение эл.током точно такое же, как и от эл.чайника современного но не заземленного. Или не такое же? А как проверить то? у меня приборов нема... только тестер китайский... им можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igor Filkov Опубликовано 16 Августа 2014 Опубликовано 16 Августа 2014 Ставьте УЗО и будет счастье. Провода хрен бы с ними, лишь бы пожара не было, а жизнь - одна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 14 Января 2015 Опубликовано 14 Января 2015 табличка на двигателе затерлась вот что читается: двигатель асинхронный гост 28330-89 r/min 950 7,4 а можно ли мощность его определить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 14 Января 2015 Опубликовано 14 Января 2015 табличка на двигателе затерлась вот что читается: двигатель асинхронный гост 28330-89 r/min 950 7,4 а можно ли мощность его определить? Нет ничего проще))) Мощность=сила тока (7,4А) * на напряжение. Напряжение у него какое?))) и получишь ты мощность эл.двигателя например 1628 ватт. только зачем тебе это нужно знать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 14 Января 2015 Опубликовано 14 Января 2015 табличка на двигателе затерлась вот что читается: двигатель асинхронный гост 28330-89 r/min 950 7,4 а можно ли мощность его определить? При трёхфазном подключении и напряжении 380В мощность где-то 3,5 кВт. Ну и при соединении "звездой". )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 14 Января 2015 Опубликовано 14 Января 2015 Нет ничего проще))) Мощность=сила тока (7,4А) * на напряжение. Напряжение у него какое?))) и получишь ты мощность эл.двигателя например 1628 ватт. только зачем тебе это нужно знать? Чтобы замену найти или ремонт. При трёхфазном подключении и напряжении 380В мощность где-то 3,5 кВт. Ну и при соединении "звездой". )) Спасибо. Там 3 провода из обмотки на клеммы выходит. Место неудобное, темное, как у черта в опе. Буду разбираться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 14 Января 2015 Опубликовано 14 Января 2015 Спасибо. Там 3 провода из обмотки на клеммы выходит. Место неудобное, темное, как у черта в опе. Буду разбираться. Это концы обмоток. Другие концы собраны внутри статора. )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 15 Января 2015 Опубликовано 15 Января 2015 (изменено) Вопрос по автоматам. Можно ли ставить вместо автомата 1P+N(фаза и ноль), два автомата 1P (один на фазу, другой на ноль) ? Изменено 15 Января 2015 пользователем Artyom Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDREY_L Опубликовано 15 Января 2015 Опубликовано 15 Января 2015 (изменено) Вопрос по автоматам. Можно ли ставить вместо автомата 1P+N(фаза и ноль), два автомата 1P (один на фазу, другой на ноль) ? Нет! А что дефицит двухполюсные автоматы? Изменено 15 Января 2015 пользователем ANDREY_L Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 15 Января 2015 Опубликовано 15 Января 2015 Нет! А что дефицит двухполюсные автоматы? Таки переизбыток однополюсных Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 15 Января 2015 Опубликовано 15 Января 2015 Нет! А что дефицит двухполюсные автоматы? А почему нельзя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDREY_L Опубликовано 15 Января 2015 Опубликовано 15 Января 2015 А почему нельзя? Не рвут ноль отдельно от фазы по ПУЭ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 15 Января 2015 Опубликовано 15 Января 2015 Не рвут ноль отдельно от фазы по ПУЭ. А такая схема нормально? Сначала автомат 1P+N - после него на разные группы потребителей автоматы 1P? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
531 сообщение в этой теме