vli50 Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 Ты меня не понял... Мне надо от счётчика вывести на улицу , по улице вокруг дома по стене и дальше по воздуху на столб и т.д. А что я не понял? В доме ты точно по воздуху не потянешь. Дальше по стене, а тоже не по воздуху. И только потом воздушка. Поэтому бери NYM т тяни им. В доме и по стене на улице - в коробе. Затем по воздуху в гофре на тросике. Можешь поставить коробку на стене и протянуть дальше по воздуху СИП. И все будет ОК! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BADDY Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 Дим, мне местные электрики делали так. От столба до вводного автомата СИП, От автомата, по стене дома до шкафа в доме тоже СИП, а потом уже NYM. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 А что я не понял? В доме ты точно по воздуху не потянешь. Дальше по стене, а тоже не по воздуху. И только потом воздушка. Поэтому бери NYM т тяни им. В доме и по стене на улице - в коробе. Затем по воздуху в гофре на тросике. Можешь поставить коробку на стене и протянуть дальше по воздуху СИП. И все будет ОК! Значит я тебя не совсем понял У меня счётчик у самого входа, так что внутри дома совсем мало обратно на улицу вывести. СИП 16квммм стоит примерно 30руб\м, а NYM ? Так что воздух имеет смысл СИП По дому конечно можно медь (NYM, ВВГ) , но какое тогда сечение? А может АВВГ ? Какое тогда надо сечение? По стене точно надо в коробке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 (изменено) У NYM двойная изоляция и еще слой пламягасящий. Поэтому этот кабель предпочтителен при прокладке внутри стен и по деревянным стенам. У СИП только один слой изоляции. С точки зрения электро- и пожаробезопасности прибивать СИП к деревянной стене не есть гуд. Надо его тогда еще чем-то изолировать, например, гофрой. Или уложить в кабель-канал. Что значит, "по дому можно, конечно, медь"? Медь можно везде, как и ляминь. Только цена будет разная, надежность и долговечность. Для разводки по дому обычно используют медный кабель 2,5 кв.мм. К лампочкам, современным телевизорам и прочим не очень тяжелым потребителям вполне хватит и 1,5 кв.мм. Для утюгов, плиток и чайников - 2,5 кв.мм. Изменено 24 Апреля 2012 пользователем vli50 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 У NYM двойная изоляция и еще слой пламягасящий. Поэтому этот кабель предпочтителен при прокладке внутри стен и по деревянным стенам. У СИП только один слой изоляции. С точки зрения электро- и пожаробезопасности прибивать СИП к деревянной стене не есть гуд. Надо его тогда еще чем-то изолировать, например, гофрой. Или уложить в кабель-канал. Что значит, "по дому можно, конечно, медь"? Медь можно везде, как и ляминь. Только цена будет разная, надежность и долговечность. Для разводки по дому обычно используют медный кабель 2,5 кв.мм. К лампочкам, современным телевизорам и прочим не очень тяжелым потребителям вполне хватит и 1,5 кв.мм. Для утюгов, плиток и чайников - 2,5 кв.мм. СИП по стене могу и на ролики повесить Медь конечно можно. Смущает соединять медь - алюминий причём дважды в одной ветке... И цена естественно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 (изменено) СИП по стене могу и на ролики повесить Медь конечно можно. Смущает соединять медь - алюминий причём дважды в одной ветке... И цена естественно Да хоть трижды! Ты их только не скручивай, а соединяй через коннекторы под винт. Да и в цене не будет очень большая разница. ЗЫ. А ты где ролики найдешь? Изменено 24 Апреля 2012 пользователем vli50 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 vli50 абсолютно правильно всё написал. Могу только чуть-чуть его поправить. Со столба до дома идёт СИП, ввод в дом до счётчика можно сделать алюминиевым кабелем, сечением жилы 10 мм2, а разводку после счётчика уже медью. NYM конечно предпочтительней, но если брать кабель ВВГ - бери с маркировкой ВВГ-нг-ls. (нг - негорючий, ls - малодымный). Да, ещё. - Вход в дом через деревянную стену надо делать в металлической трубе. - Если не ошибаюсь, есть специальные коннекторы, которые позволяют безболезненно соединять провод СИП и медный кабель.Можно на худой конец "орехи" поставить. зы:Раскрывающийся текстблин, только сообразил ... Вли - воздушная линия с изолированным проводом. )))) 50 - киловольт? )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 - Вход в дом через деревянную стену надо делать в металлической трубе. А почему именно в металлической делать надо? А если пластиковая? Она диэлектрик к тому же. Или какие-то другие причины? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 ..Или какие-то другие причины? Механическая защита. Деревянный дом "гуляет", поэтому кабель может перетереть или пережать. Не обязательно конечно, но вероятность есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 кабель ВВГ - бери с маркировкой ВВГ-нг-ls. (нг - негорючий, ls - малодымный). зы:Раскрывающийся текстблин, только сообразил ... Вли - воздушная линия с изолированным проводом. )))) 50 - киловольт? )))) Я таких не встречал в нашем городке! Раскрывающийся текстТы слишком глубоко копаешь! Раскрывающийся текстЯ слаботочник! Раскрывающийся текстИ работал с напряжением до 1000 В. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 Я таких не встречал в нашем городке! Это обычный кабель ВВГ, все остальные буковки у него в сертификате прописываются. Мы сейчас только такие кабели указываем в техзаданиях на монтаж новых сетей. Требование пожарниковых Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 Это обычный кабель ВВГ, все остальные буковки у него в сертификате прописываются. Мы сейчас только такие кабели указываем в техзаданиях на монтаж новых сетей. Требование пожарниковых А почему нг - по-русски, а ls - по-иностранному? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 ЗЫ. А ты где ролики найдешь? У меня полно, со столбов которые Я таких не встречал в нашем городке! ВВГ нг точно есть, я таким летом делал, а про малодымность не помню Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 А почему нг - по-русски, а ls - по-иностранному? Это не ко мне. ))) Лоу смог наверное звучит лучше, чем малодымный. )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 Андрей , вот как после этого - http://www.rapira.sp.ru/index.php?page=sho...C5ydTpwcmVtaXVt можно понять кабель - провод Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 Андрей , вот как после этого - http://www.rapira.sp.ru/index.php?page=sho...C5ydTpwcmVtaXVt можно понять кабель - провод Дим, непрофессионалов сейчас везде полно, тем более среди менеджеров-торговцев. Не надо на них внимание обращать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 У меня полно, со столбов которые Ты хочешь на таких по дому СИП пустить? Или на таких? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 Ты хочешь на таких по дому СИП пустить? на таких Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 на таких А можно задать два вопроса? Первый: ты знаешь, для чего предназначены эти изоляторы? И второй: а тебе-то это зачем?Раскрывающийся текстТебе-то?! Что за радость?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 А можно задать два вопроса? Первый: ты знаешь, для чего предназначены эти изоляторы? И второй: а тебе-то это зачем? Это пока только мысли гуляют. Для чего точно не знаю, могу только предполагать. Сип в одиночной изоляции я его отведу на расстояние от деревянных конструкций. Заодно использую изоляторы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyG Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 Это пока только мысли гуляют. Для чего точно не знаю, могу только предполагать. Заодно использую изоляторы Самое главное чтоб материальчик не пропал! А то куда их девать-то? Выкинуть жалко..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 Сип в одиночной изоляции я его отведу на расстояние от деревянных конструкций. Заодно использую изоляторы Тогда третий вопрос - ты знаешь, как к изоляторам провод-кабель прикручивать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 Тогда третий вопрос - ты знаешь, как к изоляторам провод-кабель прикручивать? Знаю как раньше прикручивали не изолированный , теперь прикручивают как кому захочется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 Знаю как раньше прикручивали не изолированный , теперь прикручивают как кому захочется Ну вот, ты уже вооружен....знаниями и изоляторами! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 25 Апреля 2012 Опубликовано 25 Апреля 2012 - Если не ошибаюсь, есть специальные коннекторы, которые позволяют безболезненно соединять провод СИП и медный кабель.Можно на худой конец "орехи" поставить. Медь с алюминием соединяют через сталь. Так коннекторы и устроены. А почему именно в металлической делать надо? А если пластиковая? Она диэлектрик к тому же. Или какие-то другие причины? Металлическая нужна по нормам противопожарной безопасности. В деревянных домах всю проводку делают либо открытой прокладкой, либо в стены закладывают стальные трубы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 25 Апреля 2012 Опубликовано 25 Апреля 2012 Медь с алюминием соединяют через сталь. Так коннекторы и устроены. Это я знаю.))))) Имею в виду, что есть специальные коннекторы для СИПа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 25 Апреля 2012 Опубликовано 25 Апреля 2012 Профессионалы, подскажите, есть ли в природе влагозащищенные электросчетчики? Или специальные шкафчики\контейнеры для оных? На дачном участке пока нет построек, а электричество провести ой как надо. Как можно реализовать? В задумках счетчик прикрепить на столб и спустить со столба провода до счетчика. Или так нельзя и "провести свет" можно только в какое-либо помещение? Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 25 Апреля 2012 Опубликовано 25 Апреля 2012 Профессионалы, подскажите, есть ли в природе влагозащищенные электросчетчики? Или специальные шкафчики\контейнеры для оных? На дачном участке пока нет построек, а электричество провести ой как надо. Как можно реализовать? В задумках счетчик прикрепить на столб и спустить со столба провода до счетчика. Или так нельзя и "провести свет" можно только в какое-либо помещение? Заранее спасибо.http://shop220.ru/cat318.htm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мегавольт Опубликовано 26 Апреля 2012 Опубликовано 26 Апреля 2012 CliffyLIN, помимо указанных в ссылке Zharuk, есть ещё такие варианты http://www.corumtrade.ru/section/korpusa-s...nye-plastikovye . разница в том что одни предназначены под счётчик формата на дин-рейку, а другие под обычные счётчики. Мне по работе иногда приходиться делать такие временные точки подключения. (начало строительства, временные мероприятия, ремонтные работы...) Самое оптимальное сделать на столбе щиток и установить пару влагозащитных розеток, в которые по надобности можно включать удлинители. Советую на УЗО не экономить и обязательно поставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyG Опубликовано 26 Апреля 2012 Опубликовано 26 Апреля 2012 (изменено) Профессионалы, подскажите, есть ли в природе влагозащищенные электросчетчики? Или специальные шкафчики\контейнеры для оных? На дачном участке пока нет построек, а электричество провести ой как надо. Как можно реализовать? В задумках счетчик прикрепить на столб и спустить со столба провода до счетчика. Или так нельзя и "провести свет" можно только в какое-либо помещение? Заранее спасибо. Смотри фирму Incotex ( Россия, Москва) Изменено 26 Апреля 2012 пользователем AndreyG Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 26 Апреля 2012 Опубликовано 26 Апреля 2012 (изменено) Да ничего не надо особенного искать. Покупаете обычный счетчик и обычный металлический шкафчик для него. Устанавливаете счетчик в шкафчик. Туда же автомат и выключатель (если хотите). Деревянный столб (можно и брус, как я делал) вкапываете в землю на метр или полтора, плюс-минус. Приделываете шкафчик на столб на высоте метра полтора. СИП приделываете анкером к столбу на высоте не ниже 3 м и спускаете вниз к счетчику. Над шкафчиком сверху приделайте кусок резины или рубероида для защиты от осадков. Под шкафчиком или в нем самом приделайте влагозащищенную розетку. У меня была снизу. И все ! Эта конструкция у меня прекрасно отстояла два года! Потом я этот счетчик перенес в дом, а столб выкопал и распилил на дрова. Изменено 26 Апреля 2012 пользователем vli50 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyG Опубликовано 26 Апреля 2012 Опубликовано 26 Апреля 2012 Да ничего не надо особенного искать. Покупаете обычный счетчик и обычный металлический шкафчик для него. Устанавливаете счетчик в шкафчик. Туда же автомат и выключатель (если хотите). Деревянный столб (можно и брус, как я делал) вкапываете в землю на метр или полтора, плюс-минус. Приделываете шкафчик на столб на высоте метра полтора. СИП приделываете анкером к столбу на высоте не ниже 3 м и спускаете вниз к счетчику. Над шкафчиком сверху приделайте кусок резины или рубероида для защиты от осадков. Под шкафчиком или в нем самом приделайте влагозащищенную розетку. У меня была снизу. И все ! Эта конструкция у меня прекрасно отстояла два года! Потом я этот счетчик перенес в дом, а столб выкопал и распилил на дрова. Приятно читать умные советы знающего человека! Полностью согласен! + 1000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyG Опубликовано 26 Апреля 2012 Опубликовано 26 Апреля 2012 (изменено) Потом я этот счетчик перенес в дом, а столб выкопал и распилил на дрова. Дрова-то уже трухлявые были? Но жечь можно! P/S/ Для Repz/ Делай проще, но контролируй ситуацию. Изменено 26 Апреля 2012 пользователем AndreyG Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 26 Апреля 2012 Опубликовано 26 Апреля 2012 Дрова-то уже трухлявые были? Сам удивился, но брус практически не сгнил! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyG Опубликовано 26 Апреля 2012 Опубликовано 26 Апреля 2012 Сам удивился, но брус практически не сгнил! Даже снизу?? Чё, только год отстоял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AndreyG Опубликовано 26 Апреля 2012 Опубликовано 26 Апреля 2012 Дим, repz? вижу, что ты на сайте. Воды можно лить много. А давай созвонимся. По теме. После 9-го? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 27 Апреля 2012 Опубликовано 27 Апреля 2012 Дим, repz? вижу, что ты на сайте. Воды можно лить много. А давай созвонимся. По теме. После 9-го? Андрей, ты про электрику? Созвониться всегда можно , у тебя же есть мой тел? В личке у меня точно есть тел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 27 Апреля 2012 Опубликовано 27 Апреля 2012 Покупаете обычный счетчик и обычный металлический шкафчик для него. АВВ-шный пластиковый бокс можно благополучно, после завершения строительства, в дом перенести. Он внешний вид не потеряет. А металлический - только в помойку. ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vli50 Опубликовано 27 Апреля 2012 Опубликовано 27 Апреля 2012 АВВ-шный пластиковый бокс можно благополучно, после завершения строительства, в дом перенести. Он внешний вид не потеряет. А металлический - только в помойку. ))) Ты прав! Я свой металлический ящик отдал электрику, а в дом купил пластмассовый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
laguna36 Опубликовано 6 Мая 2012 Опубликовано 6 Мая 2012 Профессионалы, подскажите, есть ли в природе влагозащищенные электросчетчики? Или специальные шкафчики\контейнеры для оных? На дачном участке пока нет построек, а электричество провести ой как надо. Как можно реализовать? В задумках счетчик прикрепить на столб и спустить со столба провода до счетчика. Или так нельзя и "провести свет" можно только в какое-либо помещение? Заранее спасибо. Не мог ответить сразу, да и хотел за одно уж показать, как у меня сделали 3 года назад. Была необходимость замены счётчика, за одно мне сказали, что бы изменил подвод эл.кабеля в дом от счётчика (под землёй, к силовому щитку с автоматами). На столб повесили щиток на 4-х хозяев, а пользуемся втроём. У одного счётчик в доме, наш (в правом верхнем углу) и ещё одного соседа, установили в общем щитке, что бы у энергетиков был свободный доступ к ним. Щиток из жести, счётчики, думаю герметичные и выдерживают температурные режимы как в минус, так и в плюс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 1 Августа 2013 Опубликовано 1 Августа 2013 И опять с вопросом к вам Есть автомат АВВ строеный (на три фазы) . Вопрос: можно его использовать в однофазной цепи на три линии??? т.е. снять перемычку на клавише и подключить как отдельные три автомата? Будет ли в этом случае полноценно работать каждый сам по себе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex42 Опубликовано 1 Августа 2013 Опубликовано 1 Августа 2013 Будет.Принцип_действия_автоматического_выключателя_ABB.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 1 Августа 2013 Опубликовано 1 Августа 2013 Будет. Вот только по ссылке нет ничего про три автомата в блоке. Как я предполагал они от обычных отличаются только блокировкой самой клавиши? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex42 Опубликовано 1 Августа 2013 Опубликовано 1 Августа 2013 Вот только по ссылке нет ничего про три автомата в блоке. Как я предполагал они от обычных отличаются только блокировкой самой клавиши? 1..."Это однофазный (однополюсный), отличение от трехфазного то, что там стоит три штуки, по автомату на фазу."-так там в конце текста написано. Проще говоря, в одном корпусе три однофазных автоматических выключателя. 2.Правильно, только блокировкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 1 Августа 2013 Опубликовано 1 Августа 2013 Чем больше узнаёшь тем больше вопросов Подскажите пожалуйста кто хорошо в этом разбирается. Первое: Можно так подключить автомат? соединить шиной несколько автоматов и подвести к одному прямо под винт провод. Или как правильно? Провод между неподвижной пластиной и шиной или неподвижной платиной и винтом? Второе: УЗО подключать надо обязательно не путая фазу и ноль , правильно? конкретно на том что на картинке 1\2 - вход\выход фаза? 3\4 - ноль? Инструкция прилагаемая только запутала и добавила вопросов , вот таких: Третье УЗО можно подключить ввод сверху - вывод снизу. А наоборот можно? Подвести снизу , а сверху шиной взять на автоматы и отдельно проводом на колодку ноль??? Знаю что автоматы обычно подключают сверху, а разводят снизу. Однако на картинках к УЗО увидел Как всё же правильно поставить шину? Сеть однофазная, автомат двойной (фаза и ноль) 25А, кабель метров 40 алюминий 6 кв , дальше УЗО и автоматы в одной коробке сначала хотел собрать так: зелёным шина, красным провод с УЗО на автоматы теперь думаю может шиной соединить автоматы снизу сразу вместе с УЗО? и развести тогда сверху автоматов. Или завести фазу в УЗО снизу и сверху соединить УЗО с автоматами шиной. Как правильно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 1 Августа 2013 Опубликовано 1 Августа 2013 И ещё один наверно совсем дурацкий вопрос на картинках инструкции к УЗО видно что соединяют шиной оба контакта однофазного блока , это как понимать? например на этом рисунке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 2 Августа 2013 Опубликовано 2 Августа 2013 никто не знает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 2 Августа 2013 Опубликовано 2 Августа 2013 никто не знает? Дима, я еле пальцами шевелю. ))) Устал, аки собака. )) Автомат работает как "сверху вниз", так и "снизу вверх". Но по традициям нашей страны ввод обычно делают сверху. Чтобы электрики не путались. ))) Я где-то уже писал на эту тему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 2 Августа 2013 Опубликовано 2 Августа 2013 Дима, я еле пальцами шевелю. ))) Устал, аки собака. )) Автомат работает как "сверху вниз", так и "снизу вверх". Но по традициям нашей страны ввод обычно делают сверху. Чтобы электрики не путались. ))) Я где-то уже писал на эту тему. Андрей, спасибо! Я читал про автоматы, но главный вопрос про УЗО, его так же можно? Наверно всё же не надо было инструкцию читать и подключить всё сверху , а с УЗО на автоматы кинуть проводом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 2 Августа 2013 Опубликовано 2 Августа 2013 Я читал про автоматы, но главный вопрос про УЗО, его так же можно? Наверно всё же не надо было инструкцию читать и подключить всё сверху , а с УЗО на автоматы кинуть проводом Раньше на УЗО были обозначения - сверху фаза вход и ноль вход, снизу фаза выход и ноль выход. Сейчас такого нет вроде. С чем связано - не знаю. фазу с нулём соединять не рекомендую. ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее